ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1907|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

雷雨时空气开关跳闸(安装有SPD)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-3-19 14:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,现有一野外站点,电源通过架空进入室内,在总配箱安装有50KA SPD一套,电源线路上空气开关为100A,但是安装完后雷雨时空气开关发生跳闸问题,为什么呢?
沙发
发表于 2010-3-19 17:21:01 | 只看该作者
线路上雷电流过大或者过电流持续时间过长
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-3-19 17:37:52 | 只看该作者
你安装的是漏电保护器吧?空开一般是不会跳的,还有就是你的空开的脱扣曲线要选对哟.