俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-7-10 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了.有请高手帮分析下什么原因?
沙发
发表于 2008-7-10 10:20:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

哈哈这个问题比较简单(也可能很复杂),可能是你的上线没有装避雷器,哈哈 变电所(站)停电后都有自动重合闸功能时间大概是10KV线路1.3秒左右,级别越高,时间越短,500kV大概是0.2秒左右 不知道我说的对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-7-10 10:27:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

领导说了,回答问题要经过大脑,特别是给大胡子这种级别的干部,更要谨慎:-|
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-7-10 11:20:00 | 只看该作者

回复 1F 大胡子 的帖子

试答:等电位了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-7-10 14:24:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

那怎么解决这个问题呢?这一/二秒对服务器来说是致命的,难道防雷/接地就解决不了?非要用UPS?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-10 14:30:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

备用一个小型的UPS应该花费不大吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2008-7-10 14:58:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

时间是我计的,当时我就在楼里看现场,错不了. 就机房和门卫装了二套SOULE的20/40单相防雷器,如果是防雷器问题怎么能把总配电都搞成这样呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-7-10 15:04:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

在停电的时候整个大楼是不是都停电了,要是都停电的话应该不是防雷器的问题,我觉得应该是线路上的雷电流导致,在变压器低压侧端的跳闸后复位引起的停电,我这样认为的原因有2个 1就是 停电时有雷暴发生 2就是停电时间短, 只有2秒左右 我觉得还是应该在变压器低压侧端检查是否发生过跳闸,有无设置防雷设施灯方面考虑下
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2008-7-10 15:44:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

基本同意楼上观点.当时俺就在楼里看现场,楼上有个电影院,电影在放功夫熊猫,阿宝和大龙打得正欢,一个雷下来电就停了一/二秒,服务器也DOWN了,俺主要想知道被雷击后"电压暂降"怎么解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-7-10 16:07:00 | 只看该作者

回复:俺碰到过几次大厦装了防雷器,打雷之后电会断一/二秒钟,然后又好了

"电压暂降"查字典中......:~ 请稍候......:~ 学习相关中......:~ 请稍候......:~