我现在做的个接地网 ,要求1欧以下.共有120根接地级(3根一组)接地干线总长7000M分别形成16个区域的接地网. 想请教一下,如果测单组接地极,其接地电阻最大不应超过多少为合格?
沙发
发表于 2008-6-27 11:05:00 | 只看该作者

回复:问问单组接地极接地电阻最大不因该超过多少?

单根接地极接地电阻受几个因素影响,第一是土壤电阻率,第二是施工工艺,第三受地理气候条件影响,第四受接地极本身材质限制,所以你的问题无法回答,但可以根据接地极厂商提供的产品系数来对照接地电阻值是不是超高。 退一步来说,因为你的接地母线长度7000米,就算单根接地极接地电阻值效果明显,但这么长的距离,我们还要考虑连接系数及接地极间屏蔽和母线阻抗等问题。 接地极的利用效率问题一直是接地研究中的重要问题,在一些施工工艺中收集相关数据对地网分析有很多参考意义,但好象国内还没有比较有说服力的研究成果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-6-27 11:08:00 | 只看该作者

回复:问问单组接地极接地电阻最大不因该超过多少?

再简单回答下你的问题,最大不超过接地极周围土壤电阻率参数都可以说是合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-6-27 22:27:00 | 只看该作者

回复:问问单组接地极接地电阻最大不因该超过多少?

问的是傻子,回答的是疯子,干活的是垂子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-6-28 13:24:00 | 只看该作者

回复:问问单组接地极接地电阻最大不因该超过多少?

楼上的话有点伤人的 我柔弱的心灵受到了伤害,对生活失去了希望。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-6-28 13:49:00 | 只看该作者

回复:问问单组接地极接地电阻最大不因该超过多少?

海儿的回答是很负责任的. 楼主要听下他的话. 接地是一门完全不同于书本上其它的理论的学科,如果您非要把每根接地极当成普通电阻,以为并联在一起就一定会有一个理想的"1欧以下"的接地电阻值,您会死得很惨! 建议您去买本谢广润老师的"电力系统拉地"的书好好看看. 强烈建议.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-6-30 09:30:00 | 只看该作者

回复:问问单组接地极接地电阻最大不因该超过多少?

接地的可复制性很差,这主要跟土壤电阻率的不均匀分布有关,如果是水网,楼主这种精确计算的思路也还是可行的。
回复 支持 反对