发表于 2008-4-24 09:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是第一次来论坛的新人。 我家院子内靠墙边有避雷针的接地线,因为住房条件不好,所以在院子里新建了房子,由于房屋贴着墙而建,所以避雷针的接地线正好在新建房子内,请问这间屋子住人的话,有隐患吗?而且接地 线上有跟铁管子,约高1200左右,想把它用木头包起来,可否?非要住人的话,我该怎么办?请教一下高手,希望给予解答。
沙发
发表于 2008-4-24 14:29:00 | 只看该作者

回复:求助

国标中规定 ,人工接地体距建筑物出入口货人行道不应小于3m,小于3m应采取相应措施 1.水平接地体局部深埋不应小于1m 2.水平接地体局部包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层 3.采用沥青碎石地面或者在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度超过接地体2m。 鉴于您的情况确实存在一定的危险,我认为可以采取一下措施: 1.接地线可以将其埋入地下 2.铁管子若可以拆除,尽量拆除,若不能拆除,可以用非金属物体进行包裹 3.雷雨天一定要双脚紧闭,以免由于跨步电压产生意外