我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-18 19:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
发表于 2008-5-18 21:17:00 | 只看该作者

回复:我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

1、安装雷电预警装置。要打雷的时候先发布个警报。 2、建设行人躲避场所。先不说雷的事情,总得给个地方躲雨吧。 3、最后才是什么风景名胜、建筑、古树等的保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-5-19 08:55:00 | 只看该作者

回复:我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

公园?什么公园?山上滴?水里滴平原滴? 鄙视如此:-| 不负责任的提问
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-5-19 18:37:00 | 只看该作者

回复 2F 通天雷神 的帖子

您好,是一个城市里面的公园,主要是有一个自然的石山最高,顶上有观景台,且有雷击的记录,我想作避雷针或塔,但引下线不好处理,要引至山下作接地体,埋设深度又很难达到要求,望指点。 1、安装雷电预警装置。要打雷的时候先发布个警报。 2、建设行人躲避场所。先不说雷的事情,总得给个地方躲雨吧。 3、最后才是什么风景名胜、建筑、古树等的保护。 对你说的第一条有什么样的预警装置?能否介绍一下? 第二条这个基建的问题可以先放一下。 第三条就是对于高度不高的亭子、还有古建是作避雷网好还是旁边作针好?有没有具体的方案什么的?能否指点? 在此对您的回复非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-5-19 19:11:00 | 只看该作者

回复:我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

对你说的第一条有什么样的预警装置?能否介绍一下? ——这个是产品简介 http://co.163.com/neteaseivp/eca ... ;productid=35032183 第二条这个基建的问题可以先放一下。 第三条就是对于高度不高的亭子、还有古建是作避雷网好还是旁边作针好?有没有具体的方案什么的?能否指点? ——我个人认为做避雷针较好。相关照片: http://www.duval-messien.com.cn/serdaili/index.asp
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-5-20 09:14:00 | 只看该作者

回复:我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

预警装置,实用吗? 有回在江苏活动。南京当时在搞那个大型的预警装置,应是比较先进的,可是都说预警比较困难。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-5-20 19:24:00 | 只看该作者

回复: 我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

原帖由 crazy 于 2008-5-20 9:14:00 发表 预警装置,实用吗? 有回在江苏活动。南京当时在搞那个大型的预警装置,应是比较先进的,可是都说预警比较困难。。。
用实际的观测数据说话。 任何主观意见或者听来的东西都不可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-5-21 10:15:00 | 只看该作者

回复:我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

雷神终于露面了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-5-21 14:00:00 | 只看该作者

回复:我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

在山顶观景台顶上树避雷针吧,您有三种选择:传统针/限流针/预放电针;各有优点. 接地用引线引到适当的位置,推荐用些模块和降阻剂;地网一定要做好的,只要泄流面积够大,山上按标准可放宽到30欧姆. 通天讲的雷电预警也是个好东东. 还有不明白打俺电话:075581047676
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-5-21 14:08:00 | 只看该作者

回复: 我想问一下公园防雷应注意那些问题和设计的重点

原帖由 mjzzq 于 2008-5-21 10:15:00 发表 雷神终于露面了!!!