ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6924|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[讨论]防雷减灾中心的审查意见  各位有何高见呀

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-29 10:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
住宅楼五层带架空层,计算后无需设防雷。

防雷减灾管理中心说要装。。

1、此建筑物没有设防直击雷防护,但必须设过电压,浪涌护,
           我在单元进户处设SPD了。。
2、此建筑物必须按GB50057-94中第六章第6。3。1条设计。。
        我不懂此条可不可以用在住宅上。总等电位已设。
3、竖立设的金属管及各种金属物体,顶端应与防感应雷装置相连。
         没有金属管。请问住宅楼要不要设防感应楼。
4、各层电源配电箱处,应安装电源避雷器,以防感应雷、雷电波入侵。
        这个规范并没有明确规定。


住宅的总等位联接和进户处安装SPD不就够了。。晕,
附第6 .3. 1条 为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。
为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位连接在一起,并与防雷装置相连,但第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置除外。如屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架。
在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用双层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
在分开的各建筑物之间的非屏蔽电缆应敷设在金属管道内,如敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的,并分别连到各分开的建筑物的等电位连接带上。电缆屏蔽层应分别连到这些带上。

沙发
 楼主| 发表于 2004-12-2 11:51:00 | 只看该作者
没人回呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-2 12:34:00 | 只看该作者

1 要改看新标 50343
2 这里不是求助解答区,没人回也正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-12-2 17:11:00 | 只看该作者
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-2 19:31:00 | 只看该作者
按党的指示办
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-12-3 11:00:00 | 只看该作者
嗯。。。已经按规范设计,一概驳回
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-7-9 10:14:00 | 只看该作者

呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-7-16 22:12:00 | 只看该作者

应该装防雷设施GB50057-94(2000) 第2.0.4条 2规定大于0.012次/a 人员密集公共建筑就要设置.

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-8-22 07:52:00 | 只看该作者
前几天有防雷中心的高人对俺讲,任何建筑物最少也应按第三类防雷建筑物设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-10-18 10:30:00 | 只看该作者
放屁
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表