MLD低电阻接地材料简介 MLD低电阻接地模块系统 1、概述 MLD型系列低电阻接地模块是一种以非金属材料为主体的接地体,它由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成,它的诞生开创了接地材料和接地技术的新时代。通常的接地体多为金属导体,最常见的有角钢、圆钢、钢管、铜棒、铜网等.其特点是: 用料多、耗资大、寿命短、稳定性差、不宜在高土壤电阻率区使用.而这种低电阻接地模块则用料少、耗资小、寿命长、稳定性好,特别适合于高电阻率土壤地区使用。若接地点周围为砂石或岩地层,可用它构成特殊的“人工地”来解决一些接地工作中的疑难问题,而且本产品无污染、无毒害、抗腐蚀,使用十分方便。 本产品主要用作“建筑物地、防雷接地、防静电接地、交流工作地、直流工作地、安全保护地”以及其它目的的接地体。 本产品通过部级生产定型鉴定、ISO9001质量体系认证。 本产品获国家专利,专利号:95320002.5、97015743.3。 2、性能特点 1)耐腐蚀、无毒害、使用寿命长、安装方便; 2)能吸湿保湿、接地电阻低,要比相同尺寸的钢管接地体低32%~45%; 3)耐大电流冲击、阻值不增大,也无变硬、发脆、断裂现象; 4)在高土壤电阻率地层接地,能有效地降低接地电阻; 5)接地电阻受季节影响小,阻值能保持长期稳定。 3、工作原理 本低电阻模块内置有金属极芯,将其与被保护对象的地线相连接,使入地电流迅速泄放到大地。该接地模块之所以能获得低接地电阻,其机理:比较金属材料成倍地增大接地体和土壤层之间的接触面积,从而增大了接地体本身的散流面积;减少了按地体和土壤之间的接触电阻;本身具有很强的吸湿性和保湿性,充分发挥了接地体中电解物质的导电作用。 4、技术指标 型号 外形尺寸 质量(kg) 室温下电阻率 工频接地电阻 备注(估算式) MLDⅠ-1 φ100×500 6 ≤5.0 12 Rj≈0.30ρ MLDⅡ-1 500×400×60 20 ≤3.5 6 Rj≈0.16ρ 注: Rj—单模块的接地电阻 ρ—埋置地层的土壤电阻率 并联后的总接地电阻: Rnj=RJ/nλ n—接地模块个数 λ—模块利用系数,采用0.55—0.85
|
|