ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3398|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

需要设置防雷吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-1-5 11:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一居住组团,均为三、四层的底商住宅,建筑物的高度为16.2m,长度为24m,宽度为11m,共有八栋,本地雷暴日数为18.7,这个组团周围均为三、四层的建筑。雷击次数计算为0.015,需要设置防雷吗?
沙发
发表于 2008-1-8 23:20:00 | 只看该作者

仔细看规范

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-1-25 11:29:00 | 只看该作者

回复: 需要设置防雷吗?

需要的啊 根据<<GB5007-2000>>2.0.4的规定预计雷击次数大于或是等于0.012次/a,小于或是等于0.06次/a的部省级办公建筑以及其它重要或是人员密集的公共建筑物.   你所说的属于人员密集的公共建筑物.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 01:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表