ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6174|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

如何用万用表判断放电管及高压抑制器的好坏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-11 15:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢各位解答一下!
沙发
发表于 2007-12-28 16:04:00 | 只看该作者
有专门的仪器可以测,依据看各自标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-1-4 06:49:00 | 只看该作者
不太好测..
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-1-4 21:03:00 | 只看该作者
试答:要用辅件,找一高变比小形变压器,(变比越大好)高匝端接放电管,用万用表高阻档断续的碰变压器低匝端。(注意打表) 正常能在暗处看到两极间有放电产生。(或直接用一节层集电池代替万用表)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-1-11 11:59:00 | 只看该作者

哈哈,我有个专门测试放电管和TVS管的表,是我自己做的(应该是说改装的)。我可以告诉大家怎么改。

表的型号是(问我要才告诉你);买一块(一块就可以不用改装了,直接可以用)或者两块表(如果是一 块的话只能测试90V的放电管,如果把两块表串联就可以测试230V的管子),他和普通的万用表不一样,当把表的挡位打到100K挡(是测试高阻值的电阻用的,是该表可输出最大电压的挡位)的时候(指示灯会亮)两表笔会带120V-150V的直流电(具体有多少要看电池)这个电是用数字万用表测试出来的,当然是不打人的,他的电流相当的小,是用他的电压使放电管点火的,如果可以点火(用肉眼可以看到)就说明该管子是好的,不能点火,就说明该管子是坏的,当然该表看不出放电管的点火电压和标称电压(一般在表的电压值120-150V内就OK),只能判断该管子是否好坏。

为什么普通万用表不可以测试放电管和TVS管呢,因为他们都是电压抑制器件,也就是说测试笔所带的测试电压可以把放电管或者TVS管击穿,也可以是说可以让放电管点火。

比如说:测试一个90V放电管,测试笔上的电压就至少有DC90V以上,测试的时候就可以看见测试笔的指针动作指向低阻值,并且可以看见管子在点火,如果可以点火,那管子就是 好的拉。

放电管都可以测试,TVS管就不用说拉。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-1-12 10:44:00 | 只看该作者

回复:如何用万用表判断放电管及高压抑制器的好坏?

:) 表的型号是:YX-360 TRD 市场上有卖的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报