ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2483|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[原创]电源避雷器的安装原则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-29 15:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电源避雷器安装原则

防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:

B级避雷器(安装于LPZ0A区)

1、安装原则

理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。

2、选型原则

B
级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。







C级避雷器

(安装于LPZ1区)

1、安装原则

采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。

2、选型原则

C
级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。理论分析(SPD级间配合的计算——应用行波理论进行过电压分析),详见(http://www.tj-spd.cn/fanglei/db/161.html







D级避雷器

同上







B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。







CD级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。













欢迎交流提出意见

www.tj-spd.cn

[此贴子已经被作者于2007-12-29 15:38:17编辑过]
沙发
发表于 2008-1-2 11:35:00 | 只看该作者

呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-1-4 05:58:00 | 只看该作者
好像有个问题?楼主关于分区没搞懂.....

B级避雷器(安装于LPZ0A区)

C级避雷器(安装于LPZ1区)

LPZ0A区是室外,是不在避雷针或网的保护范围之内,这样解释的话,按楼主的意思不会把电涌保护器安装在露天了嘛???只要装在配电房或建筑物内,那就不叫LPZ0A区了...

按照新规范解释,应该称为电涌保护器....

个人观点....

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-1-4 09:49:00 | 只看该作者
同意楼上的观点 欢迎交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-1-4 22:30:00 | 只看该作者
呵呵~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 02:07

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.