ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3684|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

求助!!!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-8 11:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPD接地线长度是不是规定不大于0.5M? 我在50343上面找不到,只说连接线长度不大于0.5,有人知道赶紧回答下,急
沙发
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:58:00 | 只看该作者
另:上述的连接导线是否包括接地线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-8 13:10:00 | 只看该作者
是到汇流排的距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-8-8 13:53:00 | 只看该作者
好象规范上找不到.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-11 20:39:00 | 只看该作者

是啊

我对这个SPD的接地线不大于0.5M的 也弄不明白

规范上好象也没有这么说法吧

只说了 连接线

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-12 21:29:00 | 只看该作者
距离增加,可以适当增加线径
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-14 11:16:00 | 只看该作者

规范上有,参看GB16895.22-2004   IEC60364-5-53.2001 A1:2002  《建筑物电气装置  第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备  第534节:过电压保护电器》 第534.2.9条连接导线是指相线与SPD之间的导线,和SPD与总接地端子或保护线之间的导线。    那长度也应该是这2者之和了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-8-15 17:34:00 | 只看该作者
以下是引用towhy在2007-8-12 21:29:00的发言:
距离增加,可以适当增加线径

然也!

但也不是无限度的

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-8-21 21:55:00 | 只看该作者
以下是引用浩瀚在2007-8-14 11:16:00的发言:

规范上有,参看GB16895.22-2004   IEC60364-5-53.2001 A1:2002  《建筑物电气装置  第5-53部分:电气设备的选择和安装 隔离、开关和控制设备  第534节:过电压保护电器》 第534.2.9条连接导线是指相线与SPD之间的导线,和SPD与总接地端子或保护线之间的导线。    那长度也应该是这2者之和了。

说的标准没有错。但是还应该再仔细看那张图。看明白就清楚了。

有进步啊,斑竹。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-8-22 07:03:00 | 只看该作者
以下是引用无神论者在2007-8-15 17:34:00的发言:

然也!

但也不是无限度的

和接地干线一样粗,那基本就是可以想引多长多可以了。

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 01:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表