ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4570|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

防雷装置安全检测技术规范

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-10-10 21:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


中华人民共和国


国家质量监督检验检疫总局

1 范围
 本标准规定了防雷装置的检测项目、检测要求和方法、检测周期、检测程序和检测数据整理。本标准适用于防雷装置的检测。
 高压电力输配电线路、大中型高压变电所防雷装置的检测及离岸飞行器、离岸船舶的防雷装置的检测尚应符合现行国家有关标准的规定。
2 规范性引用文件
 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修正版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
 GB/T17947.1—2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分 常规测量
 GB 18802.1-2002  低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分 性能要求和试验方法
 GB 50057—1994 建筑物防雷设计规范(2000年版)
 GB 50174—1993 电子计算机机房设计规范
 GB 50303—2002 建筑电气工程施工质量验收规范
 GB/T 50312—2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
 IEC 61024—1:1990 建筑物防雷 第1部分 通则
 IEC 61024—1—2:1998 建筑物防雷 第1部分 通则 
 第2分部分:指南B—防雷装置的设计、安装、维护和检查
 IEC 61312—1:1995 雷击电磁脉冲防护 第1部分 通则
 IEC/TS 61312—2:1999 雷击电磁脉冲的防护 第2部分 建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地
 IEC 61643—21/Ed.1.0.2000 连接至电信网络及信号网络的电涌保护器 第21部分 性能要求和试验方法
 ITU TS K11:1990 过电压和过电流防护原则
 ITU TS K31:1993 用户大楼内电信装置的连接结构和接地
3 术语和定义
 下列术语和定义适用于本标准。
 3.1防雷装置 lightning protection system,LPS
 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。
 3.2外部防雷装置 external lightning protection system
 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防雷装置。
 3.3 内部防雷装置 internal lightning protection system
  除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。
 3.4 接闪器 air-termination system
 直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
 3.5 引下线 down-conductor system
 连接接闪器与接地装置的金属导体。
 3.6 (接)地 ground
 一种自然的或人工的电气连接,使电路或电气设备连接到大地或代替大地的某种较大的导电体。
 注:对汽车、飞机、火箭等较大的移动体,不能与大地进行固定的接地,可把车身、机体代替大地,称为本体地(body earth)。
 3.7接地装置 earth-termination system
 接地体和接地线的总合。
 3.8 接地体 earth electrode
 埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
 3.9 接地线 earth conductor
 从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体。
 3.10 自然接地体 natural earth electrode
 利用与大地接触的金属物体,如金属管道、构架、建筑物基础内的钢筋等兼作的接地体。
 3.11 人工接地体 made earth electrode
 为接地需要而埋设的接地体。人工接地体可分为人工垂直接地体和人工水平接地体。
 3.12 共用接地系统 common earthing system
 将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备保护地,屏蔽体接地、防静电接地和信息设备逻辑地等连接在一起的接地装置。
 3.13 等电位连接 equipotential bonding
 为减小雷电流产生的电位差,而将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器实现的电气连接。
 3.14 等电位连接带 equipotential bonding bar
 将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其它电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。
 3.15 等电位连接导体 equipotential bonding conductor
 将分开的装置诸部分互相连接以使它们之间电位相等的导体。
 3.16 等电位连接网络 bonding network
 由一个系统的诸外露导电部分做等电位连接的导体所组成的网络。
 3.17 接地基准点 earthing reference point,ERP
 一个系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。
 3.18 电涌保护器 surge protective device,SPD
 目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件。它至少含有一非线性元件。
 3.19 电压开关型SPD voltage switching type SPD
 无电涌出现时在线SPD呈高阻状态;当线路上出现电涌电压且达到一定的值时,SPD的阻抗突变为低阻抗的SPD。通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作这类SPD的组件。有时称这类SPD为“短路开关型” SPD。
 3.20 限压型SPD voltage limiting type SPD
 无电涌出现时在线SPD呈高阻状态;随着线路上电涌电流和电压的增加,到一定值时SPD的阻抗跟着连续变小的SPD。通常采用压敏电阻、抑制二极管做这类SPD的组件。有时称这类SPD为“箝压型”SPD。
 3.21 组合型SPD combination type SPD
 由电压开关型元件和限压型元件组合而成的SPD。随着施加的电压特性不同,SPD时而呈现电压开关型SPD的特性,时而呈现限压型SPD的特性,时而同时呈现开关型和限压型SPD的特性。
 3.22 无串联阻抗的 SPD(一个端口的SPD) SPD without impedance in series(one-port SPD)
 与被保护低压配电系统电路并联连接,在输入端和输出端之间没有附加串联阻抗的SPD(又称单口SPD)。
 3.23 具有串联阻抗的SPD(两个端口的SPD) SPD with impedance in series(two-port SPD)
 具有两组输入和输出接线端子的SPD,并联接入低压配电系统电路中,在输入端和输出端之间有附加的串联阻抗(又称双口SPD)。
 3.24 过电流保护 over current protection
 安装在 SPD外部前端的一种用以防止SPD不能阻断工频短路电流而引起发热和损坏的后备过电流保护(如熔丝、断路器)。
 3.25 退耦元件 decoupling elements
 在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m或限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD间的能量配合,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。
 注:电感多用于低压配电系统,电阻多用于信息线路中多级SPD之间的能量配合。
 3.26 SPD脱离器 SPD disconnector
 当SPD发生故障时,一个能把SPD从电路脱开的装置。
 3.27 状态指示器 status indicator
 指示SPD工作状态的器件。
 3.28 标称放电电流 nominal discharge current
 In 流过SPD的8/20μs电流波的峰值电流。
 3.29 冲击电流 impulse current
 Iimp 流过SPD的10/350μs电流波,其在10ms内通过的电荷量在数值上应等于幅值电流Ipeak的50%。
 3.30
 冲击试验分类 impulse test classification
 3.30.1 Ⅰ级分类试验 class Ⅰ tests
 对SPD进行标称放电电流 In,1.2/50μs冲击电压和最大冲击电流Iimp 的试验。Iimp 的波形为10/350μs 。
 3.30.2 Ⅱ级分类试验 class Ⅱ tests
 对SPD进行标称放电电流 In,1.2/50μs冲击电压和最大放电电流Imax的试验。Imax的波形为8/20μs 。
 3.30.3 Ⅲ级分类试验 class Ⅲ tests
 对SPD进行混合波(1.2/50μs、8/20μs )的试验。
 3.31 最大持续运行电压 maximum continuous operating voltage
 Uc 可持续加于SPD上而不导致SPD动作的最大交流电压有效值或直流电压。
 3.32 箝位电压 clamping voltage
 Uas 当电涌电流到达在线SPD,SPD进入箝位状态的电压值。
 3.33 开关型SPD的放电电压 sparkover voltage of a voltage switching SPD
 开关型SPD击穿放电瞬间的最大电压值。
 3.34 残压 residual voltage
 Ures当冲击电流通过SPD时,在SPD端子间呈现的电压峰值。Ures与冲击电流通过SPD时的波形和幅值有关。
 3.35 电压保护水平 voltage protection level
 UP 一个表征 SPD限制电压的性能参数,它可从一系列的推荐选用值中选取,该值应大于或等于限制电压的最大值,低于相应位置被保护设备的最小耐冲击电压值。
 3.36 SPD的直流参考电压 direct-current reference voltage of SPD
 U1mA 当SPD上通过规定的直流参考电流时,从其两端测得的电压值。一般将通过1mA直流电流时的参考电压称为压敏电压(U1mA)
 3.37 劣化 degradation
 当SPD长时间工作或处于恶劣环境工作时,或直接受雷击电涌而引起其性能下降、原始性能参数改变的现象。也称退化或老化。
 3.38 泄漏电流 leakage current
 Ile 除放电间隙外,SPD在并联接入电网后所通过的微安级电流。
 3.39 防雷区 Lightning protection zone,LPZ
 需要规定和控制雷击电磁脉冲环境的区域。
 3.40 电磁屏蔽 electromagnetic shielding
 用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
 3.41 防雷装置检查 lightning protection system check up
 对防雷装置的外观部分进行目测检查、对隐蔽部分利用原设计资料或质量监督资料核实的过程。
 3.42 防雷装置检测 lightning protection system check and measure
 按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置的使用达标情况而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。
[待续]

沙发
发表于 2007-7-21 23:35:00 | 只看该作者
还有呢?[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-19 20:37:00 | 只看该作者

在在收费站叫过路费

 

[em01][em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-9-4 23:17:00 | 只看该作者

谢谢!!不断学习中!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表