为了克服现行防雷方法的缺点,日本NTT公司新近推出了一种新的防雷方法,即防雷断路器的采用。 防雷断路器系统的概要,如图7所示。雷防护断路器接在交流电源线上,其接点平时处在闭合状态。现以雷防护断路器接在电源线上(图7)进行一下说明。当通信线遭受雷击时,两地线间出现电位差,雷电流从通信线上经用户终端泄漏到交流电源线上,接在电源线上的雷防护断路器的雷电流检测器,对雷电流进行监测,当该电流值超过规定的阀值时,由断路器中的继电器将接点打开,把电源线与用户终端断开、分离、切断雷电流的路径,从而达到用户终端雷防护的目的。 对于在近傍落雷,要做到雷防护是很困难的。因为近傍落雷,将会产生大规模的雷电漏,它的出现是微秒级的,要在这么短的时间内要继电器动作切断闭合接点,那是不太容易办到的,但这种概率很小。 本方式适合于雷由远向近。对于较远的雷,由它引起的雷感应电压也较小,它不至于使用户终端达到损伤或误动作的程度;当雷击靠近时,这时的雷感应电压达到中等程度,使继电器动作,切断电源线与用户终端的连接,其后在近傍落雷,产生大的雷电漏,由于电源线已与用户终端断开,用户终端得到了保护。 雷电时间一般不会超过2~3小时。在断路器中还没有定时电路。由继电器切断闭合接点开始,定时电路开始工作,在2~3小时后,使断路器恢复正常,即接点闭合。 对雷电的防护是将交流电源线断开,此时用户终端上已没有交流电源。为了解决这个问题,可采用备用电池的办法,以保通信畅通。 |