详尽的小灵通基站防雷设备配置,请参考以下防雷设备配置明细表: 防 雷 设 备 明 细 表 序号 产品名称 产品型号 数量 备注 1 优化避雷针 1 建议使用 2 电源避雷器 1 建议使用 3 天馈避雷器 4 建议使用 4 信号避雷器 1 建议使用 5 UPS电源 1 建议使用 6 屏蔽管 Φ6镀锌管 若干米 视场地而定 2、小灵通基站防雷安装施工流程 首先,在防雷安装施工前,应检查小灵通基站工作是否正常,若正常,则按以下步骤进行安装施工。否则,必须排除基站设备故障后,方可进行安装施工。 2.1、测试基站所处建筑物接地电阻,并做好测试记录(接地电阻应小于4Ω)。 2.2、安装REP-XEL-10优化避雷针。 2.2.1、根据基站天线确定优化避雷针的具体位置。 2.2.2、将避雷针底座与屋面楼板用膨胀螺丝栓紧固定,同时安装避雷针支架及避雷针针体。 2.2.3、用-40×4扁钢焊接避雷针底座防雷引下线至建筑物避雷带或焊接至联合接地网。 2.2.4、安装接地汇流铜排于天线底座适当位置,也可不用汇流排而将接地线直接连接在支架接地孔上。 2.3、断开基站电源(拔下基站电源电源开关),同时断开基站内与机壳相连的电源保护地线。 2.4、将电源线、信号线套金属管屏蔽,且屏蔽管至少两点接地,可焊接到避雷带上 2.5、断开220V电源线,安装好UPS电源后,再将电源信号组合避雷器,串接入电源、信号线紧靠设备的一端。 2.6、将每个天馈避雷器串接入天馈线紧靠设备的一端。 2.7、将天馈、电源、信号避雷器接地线和设备保护地线接至接地汇流铜排上。 2.8、用防水胶带密封天馈线避雷器接吕,密封电源信号组合避雷器进出电缆线与外界接口处。 2.9、用电缆扎带或塑料套管整理保护接地线。 2.10、用防锈材料涂覆各焊点。 2.11、接通基站电源、等待基站恢复工作,作主叫、被叫测试,若工作正常,则清理安装现场并收拾安装工具,完成避雷器装置安装。 2.12、基站设备若工作异常,检查避雷器接地次序和线路对应关系并与电信公司相关技术人员联系。 3、小灵通基站防雷安装施工说明 由于小灵通基站建设环境多样,各个基站所处环境各不相同,所以,在严格按照防雷产品说明书的安装要求及《小灵通PHS基站防雷安装施工工作流程》的情况下,现加以说明如下: 3.1、REP-XEL-10优化避雷针的位置应相距基站天线3米左右,基站天线应处于避雷针保护范围之内。 3.2、所有焊点要作防锈处理。 3.3、电源、信号、天馈线避雷器接地线及设备工作接地线,必须连接可靠。多股地线汇接一起时,用冷线铜耳压接在一起并用锡焊,再通过铜耳用螺栓固定于接地汇流铜排上。 3.4、严禁用屋面供水管、室外空调机组、太阳能热水器、金属冷却塔等金属作为基站接地。对于没有地网或地网不合格的小灵通基站,应新建PHS基站地网或整改基站地网至合格。 3.5、对天馈线避雷器的接口,每个接口应做好防水处理,方法与PHS基站设备防水处理方法相同。电源、信号避雷器的输入,输出端子也应作好防水处理。 3.6、电源线路与信号线路要分开走线。 3.7、电源避雷器与信号避雷器应共同组装于一个防水防晒的密封铁盒内。 五、小灵通基站防雷方案总结 防雷工程是一项系统工程,因此有效的防护不能只采用单一的防护措施。如果仅考虑对直击雷的防护,而对其他感应雷部分不作防护或防护措施不足,则雷电感应过电压及雷电电磁脉冲将从各种线路侵入基站设备,另外,如接地系统未处理好,则整个防雷系统没有起到安全作用。因此,我们对小灵通基站防雷设计原则应进行综合防雷设计,坚持“接闪、屏蔽、等电位连接、均压、分流、接地、合理布线”等措施进行综合防雷。 参考文献: 《中国电子商情-防雷技术》 总第385期 《防雷技术标准规范汇编》 2001年版
|