此问题其实应该说是说来话长。且不说标准的如何要求事情。因为,标准本身不一定正确,需要验证。 “我们配电系统上为什么要装多级的SPD?” 因为,依据IEEE和IEC标准所参考的实践样本,依据伯里诺克研究小组对3100多个不同地区配电电源系统雷击过电压的损害分析,其中仅安装一级电涌保护器时,有大约超过60%的系统中的设备仍然会遭受损坏。所以,需要依据情况安装更多级的SPD。但是,究竟需要多少级?这个并没有IEC的雷击风险评估标准写的那么简单。 “如果有感应雷电串入系统的话最高级的SPD动作了后面的SPD还有必要装吗?” 有没有必要和系统有关。什么样的系统?什么样的被保护物?预期的损失多大?如何进行布线设计?设备的电磁环境如何?……等等。这个就不是几句话可以说清楚的了。至少,IEC标准的编写报告中就列举了10多种不同的情况。 “在单相系统中安装SPD ,N与接地有必要装SPD吗?” 这个就更有问题了。N究竟是什么?从哪里引出?到哪里截止?需要依据整个配电系统进行分析。装与不装哪里是那么简单的事情。并且,雷击过电压并不仅仅从导线或者相线入侵设备。仔细推敲雷击对配电系统的影响,或许,入侵纪律更大的是接地系统吧。 “用压敏电阻做防雷保护需要考虑功率的选择吗?” “压敏的功率”?几乎没有厂家标注一个压敏电阻器的功率是多少瓦,因为几乎没有办法来标注。我们会标注其在某能量波形下的最大能量耐受能力为多少焦耳。虽然,瓦特和焦耳是可以互换的,但是,其表征的物理意义是根本不同的。如果说“压敏电阻器的能量耐量”在选择的时候应不应该考虑,那是非考虑不可的。并且,还需要考虑在多个波形的冲击下的能量耐量,包括工频耐受能力。
[此贴子已经被作者于2007-8-1 0:04:28编辑过]
|