一个双绞信号线要防雷击,怎么做个简单的?
图上的可以不?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册
使用道具 举报
不行,这样你的前面一级玻璃放电管根本就不会启动。气体放电管的响应速度比半导体慢多了。
你选用的是什么型号的玻璃放电管?是什么型号的半导体放电管?
同意3楼的说法!
另外线-线保护通常是使用TVS管;二级之间的合理搭配很重要,这些需通过实验来确定.
玻璃放电管是gs41
各位高手,如果你说这个不行,那肯定你有更好的,可以说个好的方法吗?谢谢!
先都别忙说人家行不行。要先看明白这个图的设计意图。
我觉得满有点意思的。有创意。
只不过SA5.0对地隔离是5V,小了点。不过假如这个“地”仅仅是屏蔽层的话那也凑合。
反向击穿给了21V就偏小了。这个参数怕是要推敲一下。
用玻璃放电管是没错,但是要弄到能和TVS配合的好那就要准确计算一下节点di/dt时刻的dv/dt;
这个图是给RS485类传输双绞线做保护的,总的看干扰很小,保护效果应该还不错。缺点是容易坏啊。
而且,这个参数不是太好选。要同时无延迟的启动两个串联玻璃放电管支路,有点难度。因为其点火电压的分散度大了点。
以上为没事情干,乱讲的。
典型的灌水。
首先,共模保护只用玻璃放电管是做不到的,因为其残压比较高,反应速度比较慢,所以不能更好的做到保护。差模保护应该没什么问题了。
其次,用玻璃放电管无非是想做到第一级的保护,毕竟半导体放电管承受的电流冲击的能力有限,但如果直接将玻璃放电管与半导体并联,启动最快的还是半导体,玻璃放电管不会动作。
所以,你得在共模上加装半导体放电管,另外如果将玻璃放低管放到PPTC前面,而半导体放电管放在PPTC的后面,你会有意向不到的效果。一般玻璃放电管选择150V或200V。