一、产品特点 本产品采用标准化生产,材质均匀,施工要求简单,在各类土壤和各种气候条件下均有良好的降阻效果和防腐性能,有使用寿命长且无环境污染。 二、产品用途 降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻,改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地,各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。各类土壤及各种气候均不影响本产品的使用性能。 三、主要技术参数及性能指标 1、降电阻率:60%—90%(土壤电阻率越高,降电阻越显著)。 2、稳定性及长效性,降电阻剂的理论有效期为30年以上。 3、其保水性、吸水性比以往产品有较显著的提高。 四、降阻剂用量 降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表: 土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式 | ρ≤500 | 500<ρ≤1000 | 1000<ρ≤2000 | ρ>2000 | 水平 | 10—15 | 15—20 | 20—30 | 30—35 | 垂直 | 12—16 | 16—22 | 22—32 | 32—40 |
五、施工及通用要求 1、施前检查项目及要求: ①降阻剂应是同一品牌、型号的产品。 ②水清无污染、水中无泥沙等杂物。 ③沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。 ④垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。 ⑤接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。 2、调制降阻剂 按水:降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。 3、浇灌、包覆、初检 将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。 4、复检与回填夯实 待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。 5、对接地引下线要求 接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm。 6、深井接地 深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米。施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,以填充降阻剂,扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有Φ10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的降阻剂注入管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。 7、接地极施工剖面图 --信息源自中国安防展览网 |