SPD前端加装的熔断器和断路器大小如何判断
望指教
使用道具 举报
斑竹在那里
依据BS6551的推荐;可选用1.6*In/1000的微型短路器。
举例:假如SPD的In=20KA;则选用32A的微型短路器。
多多感谢,不过按照这个标准选用微断后,微断会很大,有的时候会对线路有影响.
那就不好说了。
你把In弄个200KA什么的去忽悠人,那怎么去弄我就不晓得了。
雷击架空导线的时候,在配电系统中所能产生的最大雷击电流值不会超过37.5KA。
假如超过这个值,哈哈。那还装什么SPD啊。叫它对地放电去好了。
In200 那就不是忽悠人了,自己都要被忽悠了,在一个37.5KA这个值是不是根据50343-2004里面那个200KA能量打击大楼模型得到的,还是有其他的可靠数据.
不是。在自然界中目前观测到的最大的雷电电流大约300KA。依据马兰(malan)的闪电研究报告,可以通过雷电过程来计算雷击架空导线以后,雷击过电压在导线上传输的相速度和群速度,依据传输速度和传送电荷,按照波动方程可以计算出30~200ms过程的最大闪击电压和电流。对于任意等级输电线路,至380V线路接入处,按照配电线路绝缘配合原则计算,在配电系统中所能产生的最大雷击电流值不会超过37.5KA。
关于电涌保护器(SPD)和输电线路绝缘配合的关系见TC163 全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会发布的相关标准。如GB311.7-88《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》;DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》等标准。
具体实验说明一下,下面实验是一组合型防雷器破坏性实验记录,它有三条泄流回路(非平衡),标称10KA,最大15KA,实验结果基本符合设计值)
3个15A保险管并联,
在10KA模拟雷电流冲击时不会坏,
在15KA模拟雷电流冲击时,5次后,三个均坏了,