请高手帮忙解答这样的防雷设计合理吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-6-30 01:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我们厂是属于一类防雷建筑物,是一家生物化工厂,厂房均为8米高的单层钢物架结构的建筑,屋顶是彩钢瓦,墙面为砖,车间内所用溶剂为汽油(设备内密闭循环使用),基本和油脂提取厂差不多,现在当地的气象局给设计的是除了避雷针,SPD,避雷带等外,还要我们装防侧击雷的保护措施,按照规范来说不是说要30米上的才需要的吗?而且厂房与厂房之间只隔着2米和8米,房顶上装着那么多的防雷措施,还有必要在那些窗子上装防侧击雷的措施吗?在那么底的地方能有侧击发生吗?何况上面还有其他措施保护着。另外连门卫室,安检室(单层小建筑,高3米,砖混,只有照明设施)都要把所有防雷设施装齐,也包括侧击,你们觉的有必要吗?合理吗?

沙发
发表于 2007-7-4 15:33:00 | 只看该作者
.....不好说
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-7-9 11:05:00 | 只看该作者
我理解为金属门窗接地,应做,防静电、防雷电感应。但不是防侧击雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-29 16:26:00 | 只看该作者
理解为金属门窗接地,应做,防静电、防雷电感应。但不是防侧击雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-9-20 14:14:00 | 只看该作者
  还是做全了吧。到时候出事,也可以推卸责任,气象局那么要求,也是不想承担责任,因为要通过他们审核。
     就把门窗全接地,卸静电
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-9-26 08:42:00 | 只看该作者
还是不全,球型雷没有考虑.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-9-26 14:44:00 | 只看该作者

最有效的防雷措施是独立避雷针(线)系统的设置,其余的问题不太大。室外进线是要安装SPD滴。

最好请别的地方的公司施工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-9-27 00:03:00 | 只看该作者

一类防雷建筑物……

避雷针需要使用独立避雷针。可使用架空避雷线。但是,不到万不得以是绝对不可以在建筑物上安装避雷针、避雷带的。那叫胡闹。这样的厂房做好接地很重要,因其是钢结构的。尤其要注意个类型接地之间的影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-10-16 08:43:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-9-27 0:03:00的发言:

一类防雷建筑物……

避雷针需要使用独立避雷针。可使用架空避雷线。但是,不到万不得以是绝对不可以在建筑物上安装避雷针、避雷带的。那叫胡闹。这样的厂房做好接地很重要,因其是钢结构的。尤其要注意个类型接地之间的影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-10-18 09:58:00 | 只看该作者

没有这种做法有搞米的嫌疑!

回复 支持 反对

使用道具 举报