ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 10999|回复: 36
打印 上一主题 下一主题

关于浪涌保护器前断路器的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-17 17:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌保护器前断路器应该怎样选择,主要起到什么作用???
沙发
 楼主| 发表于 2006-9-17 17:59:00 | 只看该作者
自己先顶一下.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-9-18 09:34:00 | 只看该作者

当SPD失效后,如有强电流入侵,他会将其中断,用以保护设备!我自己是这样认为的,也不知道对不对!有错的话请纠正!

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-9-22 09:26:00 | 只看该作者

 [em04]  能够通断正常负荷电流   也能够通断一定的短路电流,其实是一种开关!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-9-22 09:37:00 | 只看该作者
3楼的MM说的我听这像是熔断器[em31]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-9-22 19:28:00 | 只看该作者

自已补上:

配置断路器的原因有二:
当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装此断路器。
每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。
对所配断路器的要求:
在额定电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时,断路器不脱扣。
电涌器短路时断路器要动作。
断路器的选型:
电涌器每极都必须设置保护,例如1P+N的电涌器必须用2P的断路器保护;断路器的分断能力必须大于该处的最大短路电流。可参照下表选型。

   

 电涌器IMAX

 断路器额定电流

 脱扣曲线类型

 断路器型号

 8-10-15-40KZ

 20A

 C

 C65

 65KZ

 50A

 C

 C65,NC100

[此贴子已经被crazy于2006-9-26 11:39:38编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-9-23 16:05:00 | 只看该作者
在浪涌保护器短路时,断路器断路,其他用电设备正常工作,浪涌保护器的安装不能影响用电设备,所以安装断路器,带自动脱钩的可以不安装断路器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-9-25 14:33:00 | 只看该作者

请问:

断路器和熔断器有什么区别啊?我怎么觉得是一样的啊?

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-9-26 10:40:00 | 只看该作者

不知道

[em04]

我的理解,不熔断器好是类似保险,断路器类似开关,就是保险与开关的关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-9-26 11:53:00 | 只看该作者

高手指點一下了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 11:42

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表