ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1837|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

一点困惑?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-31 10:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

从某标准中得知:间隙型spdL-N模式下应用时,其续流遮断的安全性问题还正在研究之中。因此本标准暂不涉及此方面的内容。

可是在3+1模式中,就有L-N模式(在第1类spd).

   以上,二者似乎有点矛盾。烦请指点迷津。

沙发
发表于 2007-7-31 13:03:00 | 只看该作者

这个不太清楚,

前者说的是间隙型SPD

后者应该是开关型3+1模式吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 23:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表