谢谢2,3,4楼的帮助!因我经验少,所以提供的情况不祥,现补充说明(表述不够规范的请多包涵)。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-20 17:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1、这个机房是某通信运营商的干线机房,供电系统刚改造过且装了电源稳压器。

2、一级和二级的SPD安装距离是少于规范要求的5而且没串接退耦器。!!!一级SPD100KA二级的是20KA

3、情况是市电停电后配电箱自动转换后备电源(电池组)供电,巡查人员到过现场没发现设备异常。约10小时后县城恢复市电供电,但

机房没有自动转换市电供电,维护人员到现场就发现配电箱的SPD烧毁。

4、配电箱更换后就恢复正常运

[upload=jpg]UploadFile/2007-4/200742017573445989.jpg[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2007-4-20 22:39:00 | 只看该作者

又是/4的模式的产品?怎么最近都用这种产品,要出事的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-4-23 11:20:00 | 只看该作者

前辈能说说 “/4的模式的产品?怎么最近都用这种产品,要出事的”的原因吗?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-23 12:36:00 | 只看该作者
地线有点细,两根火线短路了?梅兰的防雷器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-24 09:24:00 | 只看该作者
没加保险/空开,不烧才怪[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-24 23:53:00 | 只看该作者

从图片看应该是N线回路故障电流引起的....

分析如下:1、防雷器选型机房为20KA的4P型式(我估计是压敏的),一级选100KA,而且两者之间没有加退耦器。

      2、防雷器前未加空开。

         3、防雷器的引线和接地线选用的太细。

         4、防雷器的零线接的有问题(UPS输出N排与市电的N排不是同一个,造成防雷器持续过电流,由于防雷器前端没有空开,无法使防雷器与电网隔离,最终烧毁。)

以上是个人意见,本人对第四点比较认同。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-25 22:01:00 | 只看该作者
N-PE线,进口产品用间隙型是有道理的,不是很多国产用压敏来达到防雷效果就能替代的,这个也是经验的教训!