请问各位专家,220千伏的变电站防雷检测该注意那些问题?设备有什么特殊要求?谢谢!
沙发
发表于 2007-4-24 18:48:00 | 只看该作者

1、能到220千伏变电所进行防雷检查说明当地防雷中心工作很有力度呀!

2、和变电所沟通好,在春检停电时进行检测;

3、得熟悉一下变电所的电气设备,检测时知道那个是避雷器;

4、信息系统防雷这块有文章做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-4-24 19:09:00 | 只看该作者
是新建的,防雷验收!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-24 21:11:00 | 只看该作者

1、与设计单位沟通

2、简单依据建筑物防雷规范不能解决变电所问题,多看看电气设计规范,有专门的变电所验收规范。其实电力系统防雷搞的比防雷中心不论在理论上还是实践上强很多。

3、检测接地电阻时选用大地网接地电阻测试仪,参照电力系统高电压试验规范合理选择试验项目和设备测高压避雷器。弄不好会被电力系统人取笑!!

4、220千伏避雷针做架构避雷针,看有无辅助接地,辅助接地与地网的焊接点距离变压器接地线与地网焊接点土壤中距离是否大于15米

[upload=rar]viewFile.asp?ID=424[/upload]
这个课件是讲义中的一部份,纯理论的,与实际有别
[此贴子已经被作者于2007-4-24 21:18:48编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-4-25 07:39:00 | 只看该作者

多谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-25 08:24:00 | 只看该作者
比较牛
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-26 11:49:00 | 只看该作者

如果有能力检测,检测费是很高的。不过,买了仪器用得少。我们只有省局有能力检测。

真有要检测的,没必要吃独蚀。请省防雷检测所测试,分点粥就行了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-4-27 09:44:00 | 只看该作者
以下是引用56490在2007-4-26 11:49:00的发言:

如果有能力检测,检测费是很高的。不过,买了仪器用得少。我们只有省局有能力检测。

真有要检测的,没必要吃独蚀。请省防雷检测所测试,分点粥就行了。

好办法。不过,要测大地网的接地电阻的话,我有表啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-4-28 16:50:00 | 只看该作者

在没把握前,最好不要去搞,不懂不要紧,就怕不懂装懂,最后弄得被电力部门笑话。

不要过于相信省防雷中心的人员,他们不一定高自己到什么地方去。

最好是自己先把它吃透,再去搞。象有个朋友说的,那个检测仪器贵,还很少用。唉,借不到就不去检测吧。控制成本是关键。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-4-28 19:45:00 | 只看该作者
还是不清楚他想去检测哪一部分。