[讨论]公司室外直放站外接溃线避雷器导致信号通话质量差,而且干扰施主基站

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-3-26 13:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地均良好,加上避雷器信号通话质量差,基站出现上行干扰,通过频谱实测出上行干扰信号,摘掉避雷器后系统恢复正常。我想问问大家:这是什么原因造成的呢,是避雷器的问题吗?为何会产生这种想象呢?避雷器怎么会影响其通话信号呢?
沙发
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:29:00 | 只看该作者

我用的避雷器是日本钻石的CA-23RP。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-3-26 14:22:00 | 只看该作者

接上避雷器摘掉接地再试一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-3-26 16:20:00 | 只看该作者

不接地那也太危险了,很容易毁坏避雷器的啊!

还有别的方法吗?大家帮帮我分析一下原因!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-3-26 22:10:00 | 只看该作者

可能设备之间的线路屏蔽不好

你检查看看 避雷器附近的信号线路和其他通讯线路 

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-3-26 23:03:00 | 只看该作者
小日本的防雷器,别用的好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2007-3-27 08:23:00 | 只看该作者
我昨天测了它一些技术指标,例如输入驻波、插损、噪声等等,发现前两项都是不合格的,噪声系数我没有找到相对应的指标,不知道这些对产品是否能有影响,哪位知道指标对直放站会有影响吗?[em09]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-3-27 11:08:00 | 只看该作者

会不会是产品问题呢?你换个品牌的防雷器试试,看会不会出现同样的问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2007-3-27 11:38:00 | 只看该作者
有的避雷器还好用,有的不好用,所以还是不是它的问题还真不好说,而且不是说换就换的那么简单的啊[em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-3-27 12:20:00 | 只看该作者
哦,这样啊~~~那只能祝你好运了,找到问题根源所在~~~
回复 支持 反对