简单机房接地问题请帮忙看看

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-2-8 05:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

[upload=jpg]UploadFile/2007-2/2007284583814946.jpg[/upload]

如图一大楼9层的一间为28平米机房平面图,大楼顶已安装有避雷针,利用大楼钢筋作引下线.现在左下边的柱子内主筋已经用铁铜接头焊接好,经测量地阻小于1欧.现在有一些问题还不清楚,请教一下,

1、紫铜带与柱内主筋这样连行不行,还是再打开余下的三个角的柱内主筋与紫铜带连接。

2.环机房一周的铜带(或扁铁)是否要用绝缘子支撑.

3.设备机箱接地,防静电地板接地,就近与紫铜带连接。那么电源防雷器的地线是就近连到紫铜带上或是接到汇流排上。

4.我的电源进线为单相三线,ups为在线式长延时型.ups输入和输出的地线共同一个接线柱,这个接线柱是接到市电三线的PE线或是接到紫铜带上,UPS供电的插座地线是不是接到紫铜带上。

5.铜带与设备的接地怎么连接,是在铜带上打眼用螺栓固定吗.

以上问题,还请各位好心人指点.先谢谢您啦!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2007-2-8 08:28:00 | 只看该作者

1 铜带应形成闭合回路,并就近与引下线连接.

2 铜带不必用绝缘子支撑.

3 机壳地线可就近连接紫铜带或等电位端子排上.

4 我不太明白,学习中.

5 铜带应打孔用螺栓可靠固定.

小弟一点愚见,不知道有没有道理.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-2-8 15:02:00 | 只看该作者

1、“抽筋接地”应该最少要有2处。

2、个人认为环机房一周的铜带(或扁铁)如果在墙走一周就不绝缘子支撑,但如果在走线架上走就要绝缘子支撑(看是什么机房)

知识所限,未能全解。

[em04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2007-2-10 16:15:00 | 只看该作者
谢谢两位.机房位置位于10层大楼的九层.大楼已装修完毕,管理部门根本不让在机房以外布线,我想抽取机房内柱内主筋作为机房接地的引下线,不知可否.还恳请各位高手指点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-2-10 16:25:00 | 只看该作者
可以抽取机房内柱内主筋作为机房接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-2-12 00:10:00 | 只看该作者

可以

不过柱内对角至少有2条主钢筋做为引下线,从上至下连通,上接避雷带,下接至承台、桩。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-3-19 16:48:00 | 只看该作者

最好选用4*40的紫铜带

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-3-21 15:26:00 | 只看该作者
以下是引用雷电之星在2007-3-19 16:48:00的发言:

最好选用4*40的紫铜带

太大了,截面积50以上就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-3-21 17:05:00 | 只看该作者

铜排截面积最好不要小于100MM2,

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-3-21 18:21:00 | 只看该作者
以下是引用gugch在2007-2-8 8:28:00的发言:

1 铜带应形成闭合回路,并就近与引下线连接.

2 铜带不必用绝缘子支撑.

3 机壳地线可就近连接紫铜带或等电位端子排上.

4 我不太明白,学习中.

5 铜带应打孔用螺栓可靠固定.

小弟一点愚见,不知道有没有道理.

2,铜带必须用绝缘子支撑,橡胶的或陶瓷的做绝缘。

4,应该与紫铜带连接

回复 支持 反对

使用道具 举报