ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7871|回复: 32
打印 上一主题 下一主题

[讨论]各位专家帮忙评评这款防雷产品--雷武士

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-3-12 01:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是产自希腊的一款新型高科技防雷产品Rayvoss(雷武士)。看似简单的外表下蕴含着极大的技术含量。据说目前在欧美法等国家十分流行,尤其是各个大的运营商,使用效果非常好。经销商承诺:10年免维修,在极其恶劣的环境下的使用寿命>20年!我发一些资料和它的客户来,大家看看评评!更深的内容请登陆www.rayvoss.com.我不是很懂技术,还希望大家看完了给我点意见!谢谢谢谢!
沙发
 楼主| 发表于 2005-3-12 02:12:00 | 只看该作者
上面是雷武士的核心部件实击速,这是雷武士/
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-3-15 00:01:00 | 只看该作者
雷武士检测报告摘要:
1、100kA(10/350)test for Rayvoss TVSS according to IEC61643.此检测在意大利的CESI实验室做的。
2、25kA(10/350)test for strikesorb-80 according to IEC61643-1(2002) for class I surge protection devices.
3、Surge Protection tests .这些实验在美国的IIT Research Institude 和德国的BET 实验室做的。实验是根据NEMA LS-1 和 IEC 61643 的二级标准。
4、Endurance Tests.Strikesorb 80-240 在2000次连续的80/20us 和20kA 峰值的冲击后几乎不受影响,Strikesorb 40-240 通过了1000次同样的冲击后仍不受影响。
5、Strikesorb 80-240 was tested with 100successive strikes of a 2ms square pulse of 1000A amplitude.Stikesorb 40-240 was tested with the same waveform but ae 500A.
6、国际质量认证
7、安全认证
我这里还有详细的实验资料,不过只有一份,我想把它做成电子版,可是附件太大了不能上传!我对这个不是很懂,不敢翻译。还请教各位高手需要哪方面的资料才可以面市?
声明阿,前面那两张彩页说明不是我翻译的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-3-25 00:43:00 | 只看该作者
新型防雷产品雷武士——国内总代理
6月14号到17号,雷武士在新加坡有一个展览,比去年在北京的国际会展中心展览规模当然大一些!有兴趣的各路行家,真诚的邀请你们前去参展!
其实雷武士在世界上很多国家都已经做过展销,反响很好噢!
您可以上他的网站了解它的最新情况:www.rayvoss.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-3-26 23:28:00 | 只看该作者
我不
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-3-28 10:55:00 | 只看该作者
无语了,有报价吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-3-28 11:30:00 | 只看该作者

中国现在有实验室了
所以要看自己的测试结果

国外的实验室,天高皇帝远,不敢信
不知道你了不了解:目前国内有一些进口品牌,在国外压根就没有这个公司存在?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-3-28 12:53:00 | 只看该作者
TM?如果这个产品已经在国外多年,怎么会商标还是TM啊?

况且这个名字有些向前几年的香武士(原产瑞士什么皇家品牌,实际是东莞一个小镇造出来的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-3-28 15:13:00 | 只看该作者
这个东西价格如何?我想买一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-3-28 15:59:00 | 只看该作者
wangj 你要这东西干什么啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-29 20:17

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表