ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3496|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

接地电阻的影响因素

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-10-28 10:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地电阻的影响因素
从接地电阻的定义中可以了解接地电阻包括接地体的对地电阻和接地线电阻两部分,而接地线电阻在正常条件下可以容易地保持在非常低的数值,相对于整体接地电阻可以忽略,接地体的对地电阻决定了整体接地电阻。而接地体的对地电阻主要影响因素包括:
2.3.1.1 接地体的几何形状和埋设方式:
接地体的几何形状决定了接地体本身的电阻和接地体与周边填充土壤的接触面积,接地体本身的电阻一般可以忽略不计,但它和周边填充土壤的接触面积却决定了泄流能力,当填充土壤的电阻率一定时,泄流能力与接触面积成正比,接地电阻随接触面积的增加而降低。另一方面,接地体的埋设方式也对接地电阻有显著的影响,以棒形独立接地体为例,垂直埋设时的接地电阻远低于水平埋设时。接地体埋设得越深,接地电阻越小,甚至有人据此提出接地体深潜工艺以实现低阻抗接地。接地电阻随接地体埋设深度的增加而降低这一现象既是电流在大地中传导特性的的体现,又是由土壤电阻率随深度增加而降低这一普遍规律所决定的。综上所述,接地体的几何形状和埋设方式在一定程度上影响了接地电阻
2.3.1.2 土壤电阻率:土壤电阻率是影响接地电阻的最决定性因素,因为接地体的对地电阻是由接地体周边土壤至无穷远处这一广义导体的电阻决定的。这一导体的电阻率决定了其电阻值。以独立的垂直接地体为例,绝大部分电阻都分布在直接围绕垂直接地体的壳层上。90%的接地电阻一般都在垂直接地体周围的范围内。因此,接地体附近土壤电阻率越高,接地电阻越大。实际工程中,最终影响接地电阻能否达到设计要求的决定因素也往往是土壤电阻率。即使是一个固定位置的土壤电阻率也不是恒定的,它要受到土壤湿度和温度的影响,一般随湿度和温度的升高而降低,此外,土壤中导电离子的含量等因素也影响着土壤电阻率。有关土壤电阻率的更详细的工程资料将在下一部分给出。
2.3.1.3 接地体和填充土壤的接触紧密度:接地体与填充土壤的接触紧密程度决定了接地体和土壤间的接触电阻,在有些条件下接触电阻对整体接地电阻有不容忽视的影响。
http://www.souba.org/bbs/index.asp

沙发
发表于 2007-2-11 17:00:00 | 只看该作者

呵呵 

我是新手 只会看 不会发表 啥意见

[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-3-15 09:42:00 | 只看该作者
差不多  是这样````     支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-1 14:18:00 | 只看该作者

全中

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 07:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表