ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3755|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[求助]

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-30 11:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,选用4102A接地电阻测试仪如何检测高层建筑物的接地电阻?比如:高层的避雷带,接地母排等,谢谢!
沙发
 楼主| 发表于 2006-12-1 14:31:00 | 只看该作者
怎么没有人指点呢???郁闷郁闷!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-12-1 15:33:00 | 只看该作者
别用那东西做这个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-1 16:37:00 | 只看该作者
那用什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-12-1 16:50:00 | 只看该作者

用异频1A的DWR接地电阻测试仪.

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-12-4 08:42:00 | 只看该作者

这仪器在防雷工程中经常吗?我们这边基本上都是选用4102A的哟!这种像雷神说的仪器在哪有卖的和价格是多少呀?谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-12-4 14:38:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-12-1 16:50:00的发言:

用异频1A的DWR接地电阻测试仪.

雷神前辈,我在网上查了好像这异频接地电阻测试仪是用在大型地网的检测上呀???像我们一般的防雷项目检测上能用吗?我们这边气象局用的也是4102A哟!还想请问前辈,像超高层建筑物的避雷带要检测其接地电阻是不是选用延长线缆来测试呀???谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-4 16:08:00 | 只看该作者

找不到“DWR接地电阻测试仪”的原理资料!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-4 17:15:00 | 只看该作者
来吧!雷神,别把大家闪在这!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-5 09:42:00 | 只看该作者

呵呵。我在“雷神之家”群里正讲这个呢。

4102、4105、MS5209等,适合去测量对角线小于20米的接地网。

当接地网的对角线大于20米,但是小于50米的时候还可以用ZC29B这样的摇表来测量。

假如,接地网的对角线大于50米,那么需要使用大地网接地电阻测试仪来测量。

一般的,所谓的“放接地延长线,减线阻”的做法其误差是一个随接地网的对角线长度变化指数函数。

这样的方法,实际是测不出一个接地网的对角线大于100米的地网的真实接地电阻值的。误差成倍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-17 10:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表