求助!避雷器接地的真实要求!急急急

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-12-9 14:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,我这里遇到一个难题,希望大家给于帮助解答阿! 前一阵在南方做了个移动通讯车的防雷项目,给客户设计了一套整合的移动防雷柜,安装效果还算满意,可是到接地的时候问题来了。 不知道怎么整的,那边的电阻率太高,现场做得接地只有60欧姆 客户说就和原有的接地连接 原来的接地倒是不错,10欧姆,但是是从100米的地方用25平方线引过来的 现在问题来了,我绝对不敢保证我的避雷器用这样的接地是安全的 最终2个接地接在了一起,也略小于了10欧姆 但是这么远的接地能行么? 我已经在车子这端作了等电位处理,车体、设备、避雷器全在一块铜排上,连接导线16平方,短于500mm 铜排与现场做得60欧姆接地和远端送来的10欧姆接地连接 各位大大,这样接地有用么? 而且就算没有用,有什么依据和公式么? 我本来不想这么做 可是客户一句话也让我有点晕 客户说: 现在很多弱电项目,机房的接地都从底层接地体用铜排一路穿越弱电井引上去,这不是跟这个效果一样么? 各位大大,到底真相是什么啊?如果有问题怎么计算合适的接地线长度呢?是不是有个有效长度的问题呢?
沙发
发表于 2008-12-9 14:46:00 | 只看该作者
实在没有办法 也只能这样,如果采用凯文接线法的话 我想效果还是不错的。问题肯定是能解决的。100米而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-12-10 10:26:00 | 只看该作者
不太关注 流氓老师 丹药大亨
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-12-10 16:15:00 | 只看该作者
楼主的问题,写得很详细,看起来很舒服 提问题就应该这样提
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-12-10 16:16:00 | 只看该作者

回复 1# 天雷星 的帖子

"现在很多弱电项目,机房的接地都从底层接地体用铜排一路穿越弱电井引上去,这不是跟这个效果一样么?",这句话有点道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-1-8 10:39:00 | 只看该作者

回复 1# 天雷星 的帖子

不合要求。 这种情况下,冲击电阻反倒比工频电阻高,不合防雷的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-1-8 10:42:00 | 只看该作者
原帖由 wyx594 于 2008-12-10 16:16:00 发表 "现在很多弱电项目,机房的接地都从底层接地体用铜排一路穿越弱电井引上去,这不是跟这个效果一样么?",这句话有点道理。
不一样。 弱电项目的工作接地通常只要考虑工频电阻就行了,接地电阻测量合格了,一般也就合格了。 防雷还要考虑冲击电阻的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-1-8 15:11:00 | 只看该作者
设备接地最好独立接地再用GEC-150的等电位均衡器连接在铜排上,最好用降阻剂改善下接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-1-9 11:22:00 | 只看该作者

回复 8# maqi831013 的帖子

呵呵,降阻剂还是不用的好。否则,一两年后,接地体腐蚀了。避雷针引来的雷电流一下子泻不走,到处乱窜,那就不好玩了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-1-9 13:56:00 | 只看该作者
那只有将接地极深埋或换土了。
回复 支持 反对

使用道具 举报