ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3475|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

直流电源的防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-18 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问直流电源的防雷如何做,它的接地和交流一样做法吗?
沙发
发表于 2006-11-18 10:46:00 | 只看该作者
基本上一样!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-11-18 16:53:00 | 只看该作者
不可使用含极性的SPD。最好不使用含间隙结构的SPD。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-19 17:01:00 | 只看该作者

雷神就是雷神阿

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-11-20 08:29:00 | 只看该作者
什么是含极性的SPD啊,大部分的SPD都不是含有极性的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-20 11:35:00 | 只看该作者

也还有一部分是不含的拉,比如说压敏锌片的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-20 11:43:00 | 只看该作者
含极性的就是:正着可以装,反着就不能装。就是规定了进线和出线的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2006-11-20 11:56:00 | 只看该作者
谢谢雷神,现在大部分的电源防雷器都是并联的,那么直流的是并联安装还是串联安装啊。电压伏数也是一样吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-11-28 10:09:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-11-18 16:53:00的发言:
不可使用含极性的SPD。最好不使用含间隙结构的SPD。

请问雷神,为什么直流SPD最好不使用间隙结构的,小弟不是很明白其中的道理.

[em01][em01][em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-11-28 16:39:00 | 只看该作者
因为,间隙在交流电压下还容易灭弧,在直流系统中就困难很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表