ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2186|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

SPD选择的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-11-8 20:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我是新手。我想请教各位一下,电源SPD的选择主要从哪方面考虑?
沙发
发表于 2006-11-8 23:25:00 | 只看该作者

这个问题可以粗讲,可以细讲。可无论怎么讲,至少都得累半死:(

首先,按标准选;其次,按用户要求选;最后,按怎么安全选。

论参数,最重要的耐电压负荷老化能力。这个弄好了可以保证不着火。其次粗算是:限制电压(保护水平)、标称冲击电流、持续工作电压、耐温度耐潮湿性能等等。要细算,还应该注意其具体的老化方式下的老化参数具体是多少。论参数可就多了,因为可以看的国家标准至少有7本。

嘿嘿。将这个大约需要11到15天时间。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-11-9 10:26:00 | 只看该作者
真是难为雷神了,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-11-9 12:36:00 | 只看该作者

你好,雷神,耐电压负荷老化能力如何进行测试?是热稳定试验吗?UL1449中的100A故障电流试验又如何测试?谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-11-9 16:12:00 | 只看该作者

不能准确的叫“热稳定试验”。因为热稳定试验本身包括3个方面。此仅仅其中之一。

我们仅仅是对一个压敏施加等于其压敏电压70%的工频电压有效值,用来看其在工频特性下的使用情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-11-9 16:17:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-11-9 16:12:00的发言:

不能准确的叫“热稳定试验”。因为热稳定试验本身包括3个方面。此仅仅其中之一。

我们仅仅是对一个压敏施加等于其压敏电压70%的工频电压有效值,用来看其在工频特性下的使用情况。

那豈不是要很長時間了﹐70%對于壓敏來講﹐是沒有任何問題的﹐除非是NG品

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-11-9 17:53:00 | 只看该作者
别那么肯定。测试时间2小时就可以。要做了才知道。70%压敏电压的工频电压有效值。
[此贴子已经被作者于2006-11-9 17:56:29编辑过]