1。我在以前的机房建设中安装过一种防雷设施,三级防护,一级在总配电箱,二级在楼层配电箱,三级在机房总电源上,三级的间隔最少20米,这么做是防止浪涌。现在有一种防雷箱,一级和二级的在一起,有雷击计数功能,这种设备可靠么? 2。现在做小于1欧姆的接地都采用什么方法,用什么材料,怎么做的。 3。超5类线中哪些牌子比较好,综合布线用。用6类线有必要么?
1条100金币酬金 3条500金币酬金
使用道具 举报
求求各位了 赶紧给我解决了吧 我不行了~~
1。我在以前的机房建设中安装过一种防雷设施,三级防护,一级在总配电箱,二级在楼层配电箱,三级在机房总电源上,三级的间隔最少20米,这么做是防止浪涌。现在有一种防雷箱,一级和二级的在一起,有雷击计数功能,这种设备可*么?
规范要求是开关型和限压型之间是10米,限压型与限压型之间的距离至少是5米,但距离不够是可加装退耦元件,你说的防雷箱应该有退耦元件的.
谢谢 2和3呢?
我知道的已經回復了
呵呵