我这里的一个自动气象站的的全部温度数据全部异常。在检查了硬件并无损坏之后,发现将观测场的传输数据线的外转接盒外的接地线取下后一切就可恢复正常。以前此站并无此情况,是在前一天对此地气象站安装过防雷措施后出现的。请大家帮忙分析下这种情况的原因我们尽快整改!谢谢
使用道具 举报
人家说了“以前此站并无此情况,是在前一天对此地气象站安装过防雷措施后出现的。”
楼主再测下零地电压!
很多时候就是装了SPD后才出现的问题。这时就要看是产品选型、系统本身、接地等问题。
电源一级防护是新装的避雷器漏电流早上是0.001mA,下午是0.006mA
电源二级防护避雷器是原来的没有换漏电流是早上是0.006mA,下午是0.083mA
是不是可能转接盒内的线路已经有了接地措施,外盒上再接另一个地就会造成电位差?
另外外接盒西北25米左右有一个变压器.在同一天深埋并加大了接地体.