地震台避雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-8 09:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

各位大侠 :

    早上好!小弟在这里有礼了.

 在这次的防雷施工中我们与到了以下麻烦.由于地震局的特殊性,入户时需要引入一根2V直流信号线,而此线的前端接均匀分布(每根间距约2KM)的16根高50米的金属接地极(此接地极用铁塔固定);这样2V直流信号线经常把雷电引入室内,击毁"地电仪",请问各位,可不可以用ZGZD20-110做这一级(2V直流信号线)的保护,有没有其他更好的办法,

             谢谢!!!

沙发
发表于 2006-9-15 09:33:00 | 只看该作者
你这么长的线必须串金属管屏蔽!