我在验收时,楼顶避雷带的接地电阻在8左右
觉得大了。因为人家设计时的要求小于等于1的
我们到楼下检测口测,却显示无反应,竟然没电阻,
再测显示1。5
请问是怎么回事?
使用道具 举报
我在验收时,楼顶避雷带的接地电阻在8左右觉得大了。
——GB50057要求每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω
因为人家设计时的要求小于等于1的
——依据是什么?
——是没电阻=0?还是没连接好?
1、共用接地时才要求接地电阻〈1Ω,
2、测量时要保证有效接触面积,哈!平时都讲:"挫挫好!"
3、大楼高度决定线阻大小!
是设计图纸要求电阻1是的
就搞不明白规范才〈10。他搞那么小做什么
楼顶测下来平均都在8左右
楼下测是1。5
线阻再怎么大也不会这样一来吧
我没上楼顶,挫也是他们挫的,他们做好多年了
这么简单应该不会出错吧
电阻小于1的应该是共用接地
搞不懂的是楼顶测的和楼下测的数据怎么相差那么大
问题出在哪
楼顶测了10多个点,电阻都是8左右。楼也就20多米高
大楼高度问题,决定了电阻大小.
一般验收以图纸上要求的电阻为准.
这个应该要他们做水电的检查一下焊接情况了.
阻值不合要求要整改的.
楼主说在楼下测测试卡的时候没有阻值?
是不是按键后表针无反应啊?4102的新款么?
我那个表有时候也有这样的情况,是表的问题.
是检测的问题,同一地不会有两个值。就算地桩不在同一地方,阻值也不会相差太大。
别的不说,加长线的线阻要减掉吧!
我也碰到过了