ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3369|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

电源的三级防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-2-18 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,请教大家几个问题:1、能系统的告诉我为什么要进行电源三级防雷?2、它的设计依据是什么吗?3、以及通过每级之后的标准是什么?
沙发
发表于 2006-2-18 23:16:00 | 只看该作者
1、没有规范说电源要进行三级防护
2、如果做防雷,一般的做法是根据设备的重要性进行1~3级防护。
3、第一级一般是10/350波形20KA,二级8/20 40KA,三级8/20 20KA。
4、关键是要看设备的重要性、以及发生雷电之后的危害程度来决定,不是什么也要做三级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-2-19 10:58:00 | 只看该作者
 幻云雷飞  



信息:  
威望: 0 投票
魅力:  
经验:  
现金: 140 安世杰元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密 
在线: 00 时 15 分 42 秒
总发贴数: 1 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2006/02/16

等您在线时间十小时以上还不明白这个问题时俺一定详细告诉您。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-2-19 11:58:00 | 只看该作者
1\查查IEC规范中关于电涌保护器有说法.
2\建筑物防雷装置检测技术规范中关于电涌保护器的说法很明确.关非是3级之说.

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-2-19 13:46:00 | 只看该作者
顶!并非什么设备都要做上三级!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-2-19 19:02:00 | 只看该作者
  建筑物防雷装置检测技术规范

  还为出生、没有户口把!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-2-20 16:26:00 | 只看该作者
GB50343-2004
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-2-20 23:07:00 | 只看该作者
下面引用由spd2006/02/20 04:26pm 发表的内容:
GB50343-2004

没有说一定要说三级吧?有也只是对于信息系统的分级进行不同的分级防护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-2-21 10:05:00 | 只看该作者
有钱的话多来几级也不是问题,省钱的话不装也没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-8-19 19:54:00 | 只看该作者

根据建筑物的重要性和设备的重要性来确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报