ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2826|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变电站二次回路的电磁干扰

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-20 15:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

变电站内一次回路和二次回路之间存在这电和磁的联系,因此,在一次回路中发生的任何形式的暂态过程都会通过不同的耦合途径传入二次回路形成干扰。高压电气设备的操作、低压交流和直流回路内电气设备的操作、雷电引起的浪涌电压、电气设备周围静电场、电磁波辐射和输电线路故障所产生的瞬间过程等都会产生电磁干扰。这些干扰进入变电站内的自动化系统或其他电子设备,就对能引起自动化系统工作不正常,甚至损害设备。

一:有开关操作引起的电磁干扰

由一次回路的开关操作在二次回路中产生的电磁干扰引起变电站事故,在国内外都曾发生过。1988年,我国某500KV变电站在操作220KV隔离开关时,产生的暂态过电压耦合进入二次回路中损坏设备就是其中一例。一次回路中的暂态高频震荡通过不同的耦合方式进入二次回路。耦合方式有:1、直接对二次电缆的耦合,2:通过电压互感器的耦合3、通过电流互感器耦合。

二:阻性耦合产生的电磁干扰

当雷击直接击中变压器或发生单相接地短路时,大电流经接地点(包括雷击接地地点、变压器的中性接地点)泄入地网,使得接地点乃至整个地网的电网升高。这时二次线缆接地如与地网不同地,会在二次回路中造成共模干扰电压。当过电压的数字很大时,会引起二次设备绝缘击穿,造成二次设备的损坏。

三:直流回路操作产生的电磁干扰

断路器的分合闸线圈、电磁式继电器的工作线圈等直流操作回路中常具有较大的电感,当直流回路断开时,由于电感的磁能释放,线圈两端可能产生几千伏的过电压。这种过电压可以直接或间接影响直流电源供电的二次设备。
沙发
发表于 2006-9-25 10:38:00 | 只看该作者

利害呀,还有你的名字不错呀!空降兵,好多公司就喜欢你这样的。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-9-28 14:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表