总地网的接地电阻为R1与R2的并联值
当某地网的土壤电阻率分区数超过2个时,可以采用上述方式两两合并而得到总的等值土壤电阻率。
这个观点和计算对吗?请专家说点意见。[/watermark]
使用道具 举报
取极端例子:当ρ2→0;A2→0时。假设在一个盐水池中只放一根角钢。那么,难道R→0??不可思意。
按这样的计算,以后在改造变电站地网的时候,在一个土壤电阻率非常低的地方,打一个面积可以忽略不计的钢筋不就完了吗?呵呵。而这样的理论在我们防雷行业很流行。
还有,这样的东西并没有说两地网相距多远的时候可以并连。难道我在北京做一个地网,在上海做一个地网,两个连接起来接地电阻也这样算?
我出差回来找一天给你把这些讲清楚:)要认真听啊。
下面引用由solemnity在 2005/05/16 05:29pm 发表的内容:所谓地网联合实际也是接地网并联的一种形式,但也不完全局限与并联或混联,单出的说地网之间的联合起之后的电阻也不完全是简单的两个电阻并联,地网联合后的接地电阻计算应考虑其独立地网的直径以及两地网之间的 ...