一核工业工程科研楼项目:对于接地要求非常特殊,需考虑人工降阻,情况如下(可参照平面图):
1、土壤电阻率为1000欧米,地网面积为70米*50米。
2、该建筑物设3个独立接地:防雷接地和冲击电流接地、室内仪表接地。其中防雷
接地连接大地网,要求0。5欧姆;仪表接地为0。5欧姆;冲击电流接地连接24个冲击电流发生器,汇集至中心,泄放入地,该接地电阻要求为0。3欧姆.
3、地网只有一边有空地,可以外引电解地极,空地距地网22米,其他三边均无空地。
4、冲击电流信号为10MA(10000KA),放电时间为100us(0.0000001S),远大于雷电流。
5、放电点为圆心处,位于地下室内。地下室距地面3米。
沙发
发表于 2005-11-26 21:57:00 | 只看该作者
1、土壤电阻率为1000欧米,地网面积为70米*50米。——确定?

防雷接地连接大地网,要求0。5欧姆;仪表接地为0。5欧姆;冲击电流接地连接24个冲击电流发生器,汇集至中心,泄放入地,该接地电阻要求为0。3欧姆.——明白了。

恩……假如是我来做……

1、我需要看现场。测量所有等高点的土壤电阻率。
2、我需要打一个40米的探井做土壤取样。
3、只能使用屏蔽法做相互不连接的三个接地网。

最后……理论上,只能做两个0.5欧姆的地网,要在这块地上做3个这样的地网估计近乎天方夜谈……[还要看测量方法]

最后,水要是说“电解离子接地棒”等等能做的话,你千万别相信。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-28 09:01:00 | 只看该作者
领教前辈做事态度  看来这个就够我们学上好一阵子  
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-28 09:42:00 | 只看该作者
做联合地网不行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-11-28 12:24:00 | 只看该作者
特殊设备   不行  
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-11-28 21:43:00 | 只看该作者
学习ING
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-11-29 11:26:00 | 只看该作者
听起来很复杂啊~!不解~~!!
学习 学习 再学习~!!!!!!
努力 努力 再努力~!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-1 06:38:00 | 只看该作者
3、只能使用屏蔽法做相互不连接的三个接地网。------------雷神

请教雷神,你说的这种屏蔽法应该是怎样做的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-6 14:41:00 | 只看该作者
简单说:就是一个套一个的做法。呵呵,需要画图才能说清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-8 15:24:00 | 只看该作者
一个套一个??恩....好象有点明白!