求助,怎样在尽量小的地方做了尽量小的接地电阻?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-30 16:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是以前求助的红绿灯的问题,红绿灯的避雷安装别的方面都好做,但就是接地问题不好解决,因为要做地网的话,必然要牵扯到市政或园林等各个方面,很麻烦,请问各位有没有更好的办法,在尽量小的地方做了尽量小的接地电阻?
土壤情况:土壤电阻率较高(大理石风化后的土壤为主),距地面向下二米左右就能有岩石
沙发
发表于 2005-5-1 21:35:00 | 只看该作者
用降阻剂啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-5-8 11:22:00 | 只看该作者
有个东西估计比较好用:AG-II非金属接地模块。尺寸比较大。

Φ200×1700mm;65公斤。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-14 17:01:00 | 只看该作者
用铜包钢或JST-II接地模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-7-16 20:19:00 | 只看该作者
用我的JLB-1膨胀石墨接地体
Φ100*800mm
可垂直安装,占在面积小.效果理想.
E:kql-2@sohu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-7-18 16:32:00 | 只看该作者
别听他们吹了,都是为了把东西销出去。
你的问题只有一个答案:打深井。
请不要和我联系,我不会。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-18 21:38:00 | 只看该作者
呵呵,他们说的也是一个办法,用接地模块、降阻剂和打深井,具体哪个好用,你看着办吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-18 22:00:00 | 只看该作者
接地的最好办法是别接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-19 17:33:00 | 只看该作者
悬空??
铜包钢可以试试,不过费用也不低
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-7-19 19:47:00 | 只看该作者
深孔接地便宜吗?
工程费是很高的
接地电阻值是能下来
至于是否能有效果还很维说
回复 支持 反对