对象CM,PDH等传输设备
位置:运营商的基站
问题:接地

查阅相关资料后,了解设备的接地电阻需要小于5欧;
但在测试10/700us的1K-4KV后,
发现,接地线的线径为2mm,一般的-48V电源线的保护地线

长度分别为1.5m,0.5m,电阻几乎没有发生任何的变化;
但2种测试结果,示波器显示的残压是300V和30V的差别.

恳请几位大侠,解释一二;
虽然,接地线肯定是越短越好,越粗越好,
但在实际时,究竟什么等级的接地线能够符合一般的要求了呢?

比如线径,材料,长度等,给点建议.
多谢,多谢~~

沙发
发表于 2004-9-13 11:05:00 | 只看该作者
一般接地用连接导体用材料为铜/铝/铁
内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体的最小截面(mm2)铜-6;铝-10;铁-16;
如果是等电位连接带之间和等电位连接带与接地装置之间的连接导体的最小截面(mm2)
铜-16;铝-25;铁-50;
至于连接长度应符合就近接地的原则就可以