ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5283|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

MOV和大电阻并联

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-17 09:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问MOV和大电阻并联是什么用意呀
沙发
发表于 2004-9-17 10:24:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/09/17 10:58am 第 1 次编辑]

在有些信号传输线上有这样做的。

前级是MOV,后级是RC吸收回路。也可将两者并联使用,用来对小的脉冲电流进行吸收。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-9-17 10:54:00 | 只看该作者
谢谢雷神,但我还是不太明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-17 11:02:00 | 只看该作者
哦?就是说:有些小的,脉冲宽度比较宽的,峰值低的脉冲,MOV比一定能启动。所以用最早的RC电路来吸收。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-17 14:41:00 | 只看该作者
我们曾经在MOV管上并联20M 1/4W的电阻,电路的漏流边大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-9-17 20:08:00 | 只看该作者
雷神的意思我明白了,但是我这个电路只有电阻和MOV并联,没有电容C呀,这如何能吸收?

glxl555 :你并联的电阻好大呀,但是为什么功率那么小呢?“漏流边大”又是什么意思呢?还请指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-9-21 09:57:00 | 只看该作者
嘿嘿。你说的让我感觉是给MOV做工作指示用的电路。电阻下面再串个发光二级管就OK。呵呵。这么简单的东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-9-21 16:14:00 | 只看该作者
雷神果然神啊,电路里确实有发光二极管,但没有串在电阻上。不知您说的发光二极管串在电阻上的指示电路是什么样的,有什么作用,能否详细说说?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-9-21 16:30:00 | 只看该作者
呵呵。不串在电阻下的情况无非是:1支路是MOV;2支路是两个电阻;MOV下某点到两电阻中点接一个双色发光二极管。就这样了。MOV好的时候是绿色,坏了以后是红色。最简单的指示电路。但是此电路致命的问题是:当有电涌来的时候,电阻支路分流,LED被瞬时干掉。要解决也不难。[给点咨询费告诉你:)]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-9-21 16:35:00 | 只看该作者
哦?咨询费?我要是把图给你,能帮我详细解释一下吗?咨询费要多少呀,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 03:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表