ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3113|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教:一座大楼防雷的均压环问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-20 11:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一座大楼要求做其中几层的均压环,请问该如何做?
用多大的铜排?怎么布放?
我是菜鸟,求大侠救命。
沙发
发表于 2004-9-21 10:18:00 | 只看该作者
要看最初的大楼设计图纸才知道。可以在内部做,也可以在外部做。可以用圈梁钢筋连接。也可以布30*3的铜带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-9-21 14:25:00 | 只看该作者
均压环要和地网连接吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-21 15:01:00 | 只看该作者
从均压的角度讲可以不接地网。但是从应用的角度讲就需要接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-9-21 15:18:00 | 只看该作者
就算不想接也间接接了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-21 23:06:00 | 只看该作者
均压环以前的规范要求在滚球半径以上的楼层,每三层做一个均压环,一般用一根或两根钢筋在圈梁中焊接。

现在根据屏蔽的要求,最好每层都做,不用焊接,绑扎也行。

我认为至少每两层做一个均压环,可以与金属窗框做等电位连接,如果每三层做,则中间的一层的窗框无处做等电位连接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-9-22 09:15:00 | 只看该作者
呵呵。那可就有钱挣了:)

我看标准图集也是要每层做。但是GB 50343、GB 19271都没有要求啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 05:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表