使用道具 举报
所以,老兄你说的情况虽然和上面我讲的有差异,但是本质是一样的。弄错的地方在于:对于信号线路的电涌保护,是用不同的电路来保护不同性质不同波形的脉冲。而不是用一个分级的,联合的,总的东西来保护这所有不同东西的脉冲。
1、波头0.5-1μs/波尾半值4-10μs的高幅值电压尖峰脉冲;2、波头4-10μs/波尾半值20-80μs的低幅值电压回波震荡脉冲;3、波头5-8μs/波尾半值20-40μs的高能量电流震荡脉冲;4、波头8-10μs/波尾半值500-1000μs的低幅值电压长尾脉冲;
这些东西由于其本身的波阻抗特性及频率特性差异很大,所以适合于用不同的元件进行保护。也就是说,某一元件可能对某一波阻抗下的某一频率特性的波具有更好的抑制和适应性。
此问题的核心是:这是两端口的spd
对于设备端,能看到的电涌,是和spd的末级挂钩的!
下面引用由ASP在 2004/12/13 02:33pm 发表的内容:俺以为此问题的核心是:这是两端口的spd对于设备端,能看到的电涌,是和spd的末级挂钩的!
在信号线路出现频率最高的是电压脉冲而不是雷电电流脉冲。因此,有人认为只要做好尖峰电压抑制就足够了。但是,在实际的应用中,当有电流脉冲流过时,这些保护器件本身就损坏了,因此需要使用泻放脉冲电流能力大些的器件,比如GAS、PAD、DMC等等。
ASP说的没有错。我们所考虑的问题在于,对于一个电涌,经过SPD后,在设备端所残留的脉冲是什么。而这个最终的残余脉冲对于两端口SPD来说,取决于该SPD设备端最末一级元件的特性。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-23 01:36
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.