压敏电阻的漏电流在多少范围内才合格?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-6-7 09:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,压敏电阻的漏电流在多少范围内才合格?
沙发
发表于 2005-6-7 10:47:00 | 只看该作者
国家标准中没有对漏流作出明确规范.只要压敏电阻的漏流小于系统规范的漏流范围之人就行.关键在于压敏电阻冲击后的变化率小于国家规范要求,压敏电阻就是合格的.规范规定压敏电阻冲击后压敏电阻变化率小于10%.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-6-7 14:05:00 | 只看该作者
如果漏电流越用越大,那肯定不敢用
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-6-7 14:43:00 | 只看该作者
下面引用由蓝浪2005/06/07 02:05pm 发表的内容:
如果漏电流越用越大,那肯定不敢用

如果没有什么意外的话,一般都是漏电流越用越大,到一定的年限后就OVER了.
不过也不用担心,一般用个十几年都是没有问题的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-6-8 08:11:00 | 只看该作者
下面引用由雷老虎2005/06/07 03:38pm 发表的内容:
并联型交流电源避雷器≤20µA,串联型交流电源避雷器≤0.1mA,直流电源避雷器≤80µA

哪个标准里规定的,望指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-6-8 14:31:00 | 只看该作者
请问谁有GB10193-1997或GB10194-1997的E贩的标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-6-9 20:16:00 | 只看该作者
有是有, 不过被我搞丢了,丢到肚子里面去了!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-6-10 14:49:00 | 只看该作者
串联型交流电源避雷器≤0.1mA——可能吗?怎么用?用在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-2 16:55:00 | 只看该作者
知識相學到處都有啊。。