ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2381|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请教雷神以及各位高手关于信号防雷防雷器使用中的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-27 21:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近了解了一些已经做了防雷的客户,他们都反映一个问题,就是安装了信号防雷后在数据传输过程中非常容易出现丢包的现象,能解释一下吗?谢谢
沙发
发表于 2005-5-28 10:12:00 | 只看该作者

非常多的因素可能会导致上述问题

因素大概有如下几种:

1 接地状况 - 含地网及地线系统问题
2 传输线路状况 - 含电缆和布线问题
3 设备状况 - 含两端网卡或集线器问题
4 spd特性 - 含设计和选型问题

99%以上属于前三类问题,详细解释包含技术和知识产权,目前不可能在论坛发布。
通天雷神也不行 :)

但是你可以找他去解决现场问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-5-28 17:40:00 | 只看该作者
谢谢小摊老板,谢谢回复,我只是想知道怎么向客户解释,当然解释的有理有据是最好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-5-28 21:03:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由57816在 2005/05/28 09:10pm 第 2 次编辑]

   1 插入损耗?
   2 限流电阻:
         可能在1.5---2.5之间,多数情况下将该电阻册除后即正常,原理很简单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-5-30 10:55:00 | 只看该作者
只要你选用正规厂家的产品,基本上应该没问题!像雷神他们的产品,就肯定没问题!哈哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-6-4 12:45:00 | 只看该作者
信号防雷后在数据传输过程中非常容易出现丢包的现象……

这个现象很常见。一般我们是这么讲的:

1、系统的允许功率损耗/系统布线的实际功率损耗;大于1?小于1?如小于1,则出现故障。和安装不安装SPD无关。同样,安装了SPD后,系统的允许功率损耗/系统安装了SPD后布线的实际功率损耗;大于1?小于1?

2、一般,信号用的SPD对零地电压是有要求的。如果系统的接地不很好,零地电压比较高,接近或者大于SPD线对地的导通电压,则会出现故障。

还有些其他的原因,要说就多了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 12:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表