小矿山的炸药库一般存药几百公斤,多则两吨。
1、防雷类别二类,是否?
2、可否在屋面设避雷带?还是设独立避雷针?
大多数都是独立避雷针,两个做的是避雷带。
防雷责任重大,所以我怕!
沙发
发表于 2005-6-13 11:17:00 | 只看该作者
当然要有独立针啦~~~避雷带要做~~避雷网格也不能少~
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-6-13 12:10:00 | 只看该作者

  按照GB50057-94规范第一类防雷措施考虑,设置独立避雷针;
  不允许电源线、电话线等进入炸药库;
  如果有电雷管,最安全的办法是:对电雷管室采取屏蔽措施。
 
   可以放心睡觉了!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-2 16:47:00 | 只看该作者
這樣的防雷少做,利潤天高的話可以攷慮。。