求助通天!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-6-23 09:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有某加油站其屏蔽、接地达到要求,电源SPD做了3级  屋顶做了跟普通避雷针.最后雷击直接击中避雷针,电流沿着路线把加油机器击坏,但3级SPD都未进行工作,经过产家对产品的测试,SPD在此情况中并未进行工作,请教通天这是为什么???    
  急需解答!!!!!
沙发
 楼主| 发表于 2005-6-23 09:42:00 | 只看该作者
那请问你机器是怎么被进行打坏的呢??
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-6-23 11:02:00 | 只看该作者
“最后雷击直接击中避雷针”------有何证据????
“电流沿着路线把加油机器击坏”-----应该是控制线路接口损坏吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-6-23 14:08:00 | 只看该作者
是考通天的。
如果是真的,看来加油机接地和罩棚接地还不能直接相连,以免地电位反击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-6-23 14:43:00 | 只看该作者
直接雷击针是人看见得,至于控制线是由电源线路经过转换到控制线路!!望通天请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-6-24 08:40:00 | 只看该作者
电源线路经过转换到控制线路?怎么转的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-6-24 18:27:00 | 只看该作者
怎么知道spd未动作?加油打坏了,是哪部份坏了?引下线与地怎么联接的?有人看见的?自己上去看看,打了肯定有痕迹的,情况不讲清楚不太好判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-6-24 20:28:00 | 只看该作者
顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-2 16:04:00 | 只看该作者
是啊,要說清楚些,現場情況最重要。。
回复 支持 反对

使用道具 举报