各位大侠:
   今天遇一工程,为网通机房(租用民用建筑),没有单独接地网络,只是把地线接到配电盘上,求地网改造!要求达到4欧姆以下!单独做一个地网可能性不大(机房为租用建筑。。。)
 
沙发
 楼主| 发表于 2005-4-26 19:51:00 | 只看该作者
自己想了两个解决方案:

   一是:在机房内找建筑物的主钢筋,用圆钢与其连接引出,引至接地汇流排上。
   二是:用铜缆把接地汇流排与避雷网连接起来。形成“接天”网络。

注:机房一般在高大建筑内,其接地地阻阻值完全达到要求!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-4-26 19:52:00 | 只看该作者
速速请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-4-26 19:59:00 | 只看该作者
1、第二个方案绝对不能用;
2、第一个方案可行的话是最好的方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-4-27 10:54:00 | 只看该作者
有没有想到等电位隔离的方法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-4-27 11:56:00 | 只看该作者
二是:用铜缆把接地汇流排与避雷网连接起来。形成“接天”网络。
   如果准备赔偿的话,就这样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-4-27 16:39:00 | 只看该作者
您的意思是。。。?能不能具体一点点呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-4-28 18:52:00 | 只看该作者
你还有什么不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-4-29 16:01:00 | 只看该作者
接天?是接雷差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-6-14 08:54:00 | 只看该作者
下面引用由闷怂2005/06/13 05:50pm 发表的内容:
不用接地,做好等电位,想想飞机在天上遇到雷云就可以了!!要的就是等电位!!

飞机好象不用电线供电,也没信号线与地上连着.
回复 支持 反对

使用道具 举报