现安装了避雷针 打雷时意要跳闸 不知为何
注 避雷针接地用柱筋
使用道具 举报
下面引用由laychina在 2005/08/05 12:05pm 发表的内容:一栋五层建筑物 之前没有安装避雷针 建筑物内空开及漏电开关就不会跳闸现安装了避雷针 打雷时意要跳闸 不知为何 注 避雷针接地用柱筋
1 研究一下避雷针的引下线连了什么?2 如2楼所言,增加了概率。空开及漏电开关挨雷击会跳
下面引用由浩瀚在 2005/08/08 01:58pm 发表的内容:你后来按的避雷针用的什么地方的柱筋作为引下线的?
下面引用由流星云在 2005/08/08 01:17pm 发表的内容:增加了雷击概率,雷计电磁脉冲也增强了,感应到线路上,过流过压,空开就跳。